海水領域 SeaFishZone
標題:
水冷流量一問
[打印本頁]
作者:
hide0116
時間:
2012-10-16 00:54:16
標題:
水冷流量一問
我用緊Unistar650 水冷...廠方建議循環水量 <1800
我用緊5000l/h上水泵,實際循環已扣減30%
上水泵出水駁軟喉大概1.5呎,之後一開2出水,一邊上主缸,一邊去水冷,兩邊均有閘掣控制水量,
請問水冷果邊閘掣應唔應該開晒定開半??正常水冷係應該用大水流定細水流好D呢??
水冷出入水軟喉各2呎左右...THZ!!!
作者:
1398killer
時間:
2012-10-16 02:19:36
部部機要求個水流均不同。
你如果有閘製,咪試下同一時段,
閘製全開,閂2/3, 閂一半試行機所行時間咪知道羅。
作者:
hide0116
時間:
2012-10-16 22:52:56
閘掣全開....降2度 45mins,1個鐘後又著機正常嗎??
作者:
1398killer
時間:
2012-10-16 23:40:23
閂一半再試下,
睇下開幾耐機頭?
跟住再停機??
歡迎光臨 海水領域 SeaFishZone (http://seafishzone.com/)
Powered by Discuz! X2