師兄:請幫忙!小弟兩星前買咗部什嘜大陸水冷,前晚發現温度長維持29.3度,壓縮泵長開一
,於是関機數小時再開返機,結果都是一樣,請問點算?

作者: puikwong    時間: 2014-7-20 15:35:03

本帖最後由 puikwong 於 2014-7-20 15:37 編輯

水多。呢部機唔夠你用

作者: Terry    時間: 2014-7-20 18:02:40

幾多L水,部机幾多匹
作者: kwm9050    時間: 2014-7-21 19:34:51

可能Sensor有事
作者: samlok    時間: 2014-7-22 11:47:26

1.做唔做到降溫,做到的話,入水后有無左右搖部機,排出冷水箱內空氣,通常Sensor裝在水箱頂部,有氣Sensor就接觸唔到水就感應唔到水溫.
2.降到溫,但時間要很久的話,水泵流量有無過大或過小,會唔會買細咗部機,水箱有氣.
3.完全降唔到溫,要看機头有無運行(是機头唔係風扇)有行的話,睇吓散熱吹出的風熱唔熱,唔熱就是漏咗雪種(有喉位爆咗,要燒過焊入雪種很麻煩)
作者: panther    時間: 2014-8-1 00:14:45

samlok 發表於 2014-7-22 11:47
1.做唔做到降溫,做到的話,入水后有無左右搖部機,排出冷水箱內空氣,通常Sensor裝在水箱頂部,有氣Sensor就接觸 ...

多謝各師兄提供!原來爆雪種,老細叫返去換部機