④按鍵說明:
1. RST: 按 RST 鍵切換開機和關機,在關機狀態按 RST 鍵一次開機,在開機
狀態按 RST 鍵三秒不放關機.
2. SET:
A: 按 SET 鍵一次進入控制溫度設置,按▲或▼鍵調整,按住▲或▼鍵三秒不
放進入快速調整模式.再按 SET 鍵一次退出設置狀態.
B: 按住 SET 鍵三秒不放進入系統功能表設置,按▲或▼鍵選擇要調整的功能表,
再按 SET 鍵一次進入相應的參數設置狀態,按▲或▼鍵調整需要修改的參數,
調整好後按 RST 鍵退出,或系統延時 5 秒退出.
3. ▲:上調鍵
4. ▼:下調鍵
⑤操作說明:
指示燈狀態說明:
顯示幕左側的WORK燈作為工作指示燈使用,閃爍表示製冷或制熱延時,LED常亮
表示製冷或制熱工作。
顯示幕左側的SET燈作為設置指示燈使用,LED常亮表示在設置狀態。
功能說明:
按RST鍵可開啟溫控器,運行狀態下,按該鍵3秒以上,可關閉溫控器。
◆ 製冷、制熱功能:
製冷模式:當測量溫度值高於或等於設定值+回差時,繼電器吸合,啟動輸出;當
測量溫度低於設定值時,繼電器斷開,關閉輸出。
制熱模式:當測量溫度值高於或等於設定值時,繼電器斷開,關閉輸出;當測量
溫度低於設定值-回差時,繼電器吸合啟動輸出。
設置舉例:如果設為加熱模式,設定溫度為25度,回差設為5, 那麼當
測量溫度高於或等於25度時繼電器斷開,關閉輸出.當溫度低於20度
時再接通繼電器, 啟動輸出
設置舉例:如果設為製冷模式,設定溫度為25度,回差設為5, 那麼當
測量溫度低於25度時繼電器斷開,關閉輸出.當溫度高於或等於30度
時再接通繼電器, 啟動輸出
◆製冷、制熱模式設定:
按"SET"鍵不放超過3秒,進入功能表顯示,螢幕出現"HC"代碼時,按"SET" 鍵顯示
工作模式,再按“▲”或"▼"調整顯示, C表示製冷模式;H表示制熱模式.
◆回差功能:
回差設置限定了開停機之間的最大間隔,此機器的開停機之間的間隔最小為1℃,
最大為15℃。
◆回差設定:
按"SET"鍵不放超過3秒,進入功能表顯示,用“▲”或"▼"鍵調至螢幕出現"D"代
碼時,按"SET" 鍵顯示回差設定值,再按“▲”或"▼"鍵調整參數.
◆溫度校正功能:
當測量溫度與標準溫度有偏差時,使用溫度校正功能,使機器的測量值與標準溫
度一致,校正後的溫度=校正前的溫度值+校正值(校正值可以為正數、負數和0)。
◆溫度校正設定:
按"SET"鍵不放超過3秒,進入功能表顯示,用“▲”或"▼"鍵調至螢幕出現"CA"
代碼時,按"SET" 鍵顯示溫度校正設定值,再按“▲”或"▼"鍵調整參數.
舉例說明:當我們的探頭測得溫度為25度,CA為0時顯示25度,CA為1時顯示26
度,CA為-1時顯示24度。這個功能一般在探頭不能直接測量被測物體時使用。
比如我們把探頭放在一個杯子外面測量杯子裡水的溫度,因為杯子的熱損耗我
們需要調整CA參數,使得顯示的溫度能跟杯裡的溫度一致。
◆延時保護功能:
在製冷模式下,第一次通電,當測量值高於設定值+回差值時機器不會立即啟動
製冷,需運行設定延時時間後機器才能啟動製冷;相鄰兩次制冷開機間隔大於延
時時間時,機器立即啟動製冷,相鄰兩次制冷開機間隔小於延時時間時,機器需
運行剩餘延時時間才能啟動製冷。延時時間從停機瞬間開始計時。制熱模式的延
時同製冷模式一樣。
說明: 建議只有使用壓縮機製冷的設備使用延時啟動功能,不需要延時啟動功能
的用戶請將該參數設為0
◆延時保護設定:
按"SET"鍵不放超過3秒,進入功能表顯示,用“▲”或"▼"鍵調至螢幕出現"PT"
代碼時,按"SET" 鍵顯示延時保護設定值,再按“▲”或"▼"鍵調整參數.
◆上,下限功能:
HS和LS的設置限定了控制溫度點的設定範圍,例如:HS設置為+15,LS設置為-10,
控制溫度只能在-10和+15之間調整,當控制溫度調到 -10時再按"▼"鍵,顯示
值仍保持為-10而不會下降;當控制溫度調到+15時再按"▲"鍵,顯示值仍保持為
+15而不會上升。如設置點需要在此範圍之外,必須先改變HS和LS的值才能實現。
◆ 上,下限設定:
按"SET"鍵不放超過3秒,進入功能表顯示,用“▲”或"▼"鍵調至螢幕出現"HS"
或"LS"代碼時,按"SET" 鍵顯示上限或下限設定值,再按“▲”或"▼"鍵調整
參數.HS表示上限.LS表示下限.
舉例說明: 這個上下限是用來限定控制溫度可以設定的範圍的,比如:LS為
10,HS為20,那麼按SET鍵一下調整控制溫度就只能在10到20之間
變化.
◆功能表代碼選擇:
符號 詳細說明 設置範圍 出廠設置 單位
HC 制熱/製冷 H/C C
D 回差 1∼15 5 ℃
LS 最低設置限制 -50∼110 -50 ℃
HS 最高設置限制 -50∼110 110 ℃
CA 溫度較正 -5∼+5 0 ℃
PT 延時時間 0∼10 1 分鐘
⑥故障提示:
1) 當感測器斷開時,顯示幕顯示---,並關閉發熱絲
2) 當感測器檢測到溫度低於-50度時,顯示幕顯示LLL
3) 當感測器檢測到溫度高於110度時,顯示幕顯示HHH
⑦使用注意事項:
◆製冷、制熱負載一定不要超過輸出接點容量,否則可能造成機器損壞和引起火
災。
◆各種連接導線要與接線端子接壓良好,否則,會造成機器可靠性降低。
◆接線時請區分開電源、繼電器、感測器,否則會損壞機器。
|
|