海水領域 SeaFishZone

 找回密碼
 立即註冊
查看: 5600|回復: 7
打印 上一主題 下一主題

水冷新手問題 [複製鏈接]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2015-6-27 15:27:10 |只看該作者 |倒序瀏覽
昨日買左部 Teco TK1000 1/4 HP , Min/Max suggest flow : 500L/800L, Cooling power 315W魚缸 : 約350L FOT
1st Test : 第二倉 MJ1000 出水比水冷,出水落第三倉. 室溫約31C.  Set 27 C. 1C 著機. 水冷放sump 門邉.
Start temp : 30.6C
25m : 30.6C
30m : 30.5C
45m : 30.1C
60m : 29.7C
70m : 29.6C
90m : 29.0C

問題:
1. 預算會放去窗邊,出水喉長6-7呎,高度比而家放地下高二呎幾.出風吹出窗. 第二倉 MJ1000 出水比水冷,出水落第三倉.
逭個setting ok ?
2. 頭25m原全無降溫正常嗎? 我度過IN/OUT 溫差約一度, 但25m後IN/OUT 溫差大左,差不多二度.

請師兄們指教,謝謝.


40x20x24; FOT, Ecotech Vectra M1, Maxspect Gyre 250, Vertex Omega 150, SERA 10L
番茄(16-3-09),  藍圈(23-10-09), 背心1(20-12-09), 雙印蝶(1-2-11), 檸檬批(17-09-10), 藍仙仔(02-12-11-Jul15),巴西石美(16-12-11to17-06-24).大紅海金蝶(7-1-12),小紅海金蝶(13-12-11),金眼吊(02-06-14to07-10-21),灰仙b(2014),背心2(2015),小双印(Dec16),金毛巾(Dec16-May24),南澳藍面(Dec17),金毛巾2(Nov20)

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙發
發表於 2015-6-29 17:12:46 |只看該作者
Test 2 : 位置窗邊架上,揚程比test 1 高約32". ,出風吹出街,第二倉 MJ1000 出水比水冷,出水落第三倉.水喉長6-7呎. 室外氣溫 32.0C , 室內約30.0C
Start Temp : 29.3C
33m : 29.2C
38m : 29.1C
43m : 29.0C
48m : 28.9C
53m : 28.8C
116m : 27.6C
121m : 27.5C

正常嗎? 降溫比Test 1 更慢,應該係揚程令水流慢了.

發表於 2015-6-29 17:17:33 |只看該作者
如想改善效率,用比廠方建議800L max 更高流量有無用?手上無更大的pump唔想買完返來無用.

請師兄們比點建議,謝謝.
發表於 2015-6-29 20:58:34 |只看該作者
Terminator2 發表於 2015-6-29 17:17
如想改善效率,用比廠方建議800L max 更高流量有無用?手上無更大的pump唔想買完返來無用.

請師兄們比點建 ...

如果你魚缸+沙缸共350升水,
你用1/4匹機新肯定唔夠,
起碼都要用半匹機,
仲要未計你潛水泵同燈嘅heat load、揚程等等,
我部大陸雞由29打到落25都係一個鐘頭多啲,
我正常set25度,
26度起車都係半粒鐘打到25度。
照我咁睇你部chiller機唔夠力水。


https://youtu.be/DEo6qEUxo-c

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

5#
發表於 2015-6-29 21:34:49 |只看該作者
本帖最後由 pow1234 於 2015-6-29 21:38 編輯

你隻MJ-1000係唔係1000 l/s?
如果係1000 l/s  你揚程有32寸約800mm高
應該都係大約行緊500 l/s都可能唔夠
https://youtu.be/DEo6qEUxo-c

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

6#
發表於 2015-7-3 09:29:38 |只看該作者
試埋用1300推都無改善,睇來真係唔夠力。
發表於 2015-7-4 23:40:36 |只看該作者
我用nj3000推沙樽落返沙缸7-8個字到。0.5度着機

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

8#
發表於 2015-7-13 18:30:32 來自手機 |只看該作者
我400水 用nj800 27落24近4個鐘
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

Archiver|手機版|SeaFishZone 海水領域™

GMT+8, 2024-11-25 09:56 , Processed in 0.023758 second(s), 10 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回頂部