發表於 2021-9-1 20:58:23 |顯示全部樓層
缸約300升水。接駁水冷機出入水喉管各約1.5米。

TK1000應該用幾多L水泵去推??正常tk1000,幾耐可以降一度?
唔該各位C兄

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

發表於 2021-9-4 09:45:24 |顯示全部樓層
本帖最後由 小魚毛 於 2021-9-4 09:46 編輯

點解唔自己睇Manual?就算二手機,上網撳兩o下就有:
https://www.tecous.com/manuals-documents

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

發表於 2021-9-4 09:51:06 |顯示全部樓層
跟佢個flow rate去買泵就無錯。
Capture.JPG

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

發表於 2021-9-4 09:51:42 |顯示全部樓層
至於降溫要幾耐,其實要先睇你個缸幾大,再睇你有幾多發熱器材(泵、火牛 etc.)、部機散熱擺位、室內溫度......所以段度咁計時其實無意思,任何一間廠都唔會列出咁o既Spec.出呢。

假設你缸水量係合適o既500L以下,而其他設定&設備又正常o既話,兩個鐘內將缸水降到25∼26度,都係合理時間;但如果屋企無開冷氣,室溫高過卅度,就可能要多粒鐘。