借帖一問!用僅DBE-200,NJ-3000泵校最細流量推,200升水一個鐘著四,五次,每次著三,四分鐘請問咁正唔正常呢?
TIga

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

論壇元老

沙發
發表於 2014-6-20 21:48:43 |顯示全部樓層
1398killer 發表於 2014-6-20 19:55
吾太正常,檢查下

咁點先算正常呢?我將水冷出水管放左係水冷水泵吸水位附近又啱唔啱呢?
TIga

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

論壇元老

板凳
發表於 2014-6-20 23:21:50 |顯示全部樓層
好,返去改下位置先!
TIga

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

論壇元老

地板
發表於 2014-6-23 02:12:40 |顯示全部樓層
改左出水位置後,而家個幾鐘先著一次機了!
TIga

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

論壇元老

5#
發表於 2014-6-23 02:46:01 |顯示全部樓層
多謝,用左年幾而家先知!
TIga

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

論壇元老

6#
發表於 2014-6-23 11:13:31 |顯示全部樓層
1398killer 發表於 2014-6-23 10:49
哈哈,你而着机到熄机有冇20分鐘?

十分鐘左右得了!