IMG_20161003_58.jpg
直流驅動電路板,可寫程式控制變頻,應同控led燈差不多,但唔識寫程式,手動變頻加外置温控控温算了吧。下面果粒係pcm風扇控速,風扇噪音太大就要減速了。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

102#
發表於 2016-10-3 22:54:19 |顯示全部樓層
本帖最後由 jacky66 於 2016-10-3 22:56 編輯

IMG_20161003_27158.jpg
換左把強扇0.46A,配強散熱,背向吹出熱氣。
全機已睇哂,冇乜秘密。



補充內容 (2016-10-3 23:27):
右邊果粒係測高壓喉壓力,用低壓表都未爆表,唔洗用高壓表。

補充內容 (2016-10-10 16:29):
他過把扇,最高電流只有0.36A,大陸野係咁上下,用得到夠風便算了,唔好太信佢地標示既產品數據,太信佢就輸了。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

103#
發表於 2016-10-10 14:10:38 |顯示全部樓層
147109680.jpg
再加2組監察電壓電流比機頭同風扇,監察日常運行。通常燒風扇,風扇一燒,唇亡齒寒,機頭自然不能獨善其身了。


補充內容 (2016-10-10 16:16):
好多都係淘返來,所以又要等幾日:D

補充內容 (2016-10-10 16:18):
唔為意有廣告成份,有版主見到就幫忙删圖

補充內容 (2016-10-10 19:43):
監察風扇有另一主要目的,没有風扇散去機內氣温,機頭過熱有可能燒着其他配件着火,安全措施一定要做足。

補充內容 (2016-10-10 19:46):
雖然機頭有過熱cut電,但安全野另多莫少。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

104#
發表於 2016-10-14 03:22:37 |顯示全部樓層
IMG_20161014_8697.jpg
Tune跟機內置電流表同步

IMG_20161014_8534.jpg
仲有雪玩



補充內容 (2016-10-14 03:46):
借風扇電壓試表,有壓降,供電實壓24v

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

105#
發表於 2016-10-14 03:34:35 |顯示全部樓層
IMG_20161014_1872.jpg
貪得意,影close up其實我都好鐘意雪,幾romantic,玩陣人造雪





補充內容 (2016-10-14 03:49):
一粒粒果d係之前既水珠,再變成雪

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

106#
發表於 2016-10-14 15:38:20 來自手機 |顯示全部樓層
isomax 發表於 2016-10-14 12:10
請問成本要多少?

其實幾乎所有野都係淘返來,機頭幾佰,其他幾十幾十加加埋埋。
今次diy係想design一部水冷可符合以下個人要求;
1. 機體要夠細,比市面現成水冷細,與致冷片機體相若。
2. 改善散熱效能,唔會令室內氣暴升。
3. 慳電,等於冷氣,變頻dc係會比ac較慳電。
4. 噪音控制,主要噪音來自機頭同風扇,變頻可調低速度減低噪音。
5. 可塑性高,因應個人喜好upgrade parts。




補充內容 (2016-10-15 14:57):
6. 想做到分體機效能,不須另加泵頭泵凍水,亦唔想見長長豬腸。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

107#
發表於 2016-10-14 16:31:28 |顯示全部樓層

小小分享,令大家對自己部水冷都有多點認識


補充內容 (2016-10-14 17:47):
講點冷知識:有d CHing為左美觀會將部水冷放左係櫃底,但散熱會唔流通令制冷效能大大降低。等於冷氣排熱,要有足夠溫差先可造到制冷。在櫃內沒足夠散熱令溫差達標而令制冷效能下降。要有效排熱先可令缸水夠凍,避免浪費電能。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

108#
發表於 2016-10-17 03:51:21 |顯示全部樓層
IMG_20161017_39610.jpg
做實驗,試做雪條

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

109#
發表於 2016-10-17 03:58:15 |顯示全部樓層
本帖最後由 jacky66 於 2016-10-17 03:59 編輯

面板初步完成,上係機頭運行數據,下係風扇。
電流已tune準,下一部tune電壓。
裝好機後再要落缸tune雪種。


補充內容 (2016-10-17 04:22):
風扇個電流係mA

補充內容 (2016-10-17 18:25):
因線長有壓降0.3v,tune高0.3v供電做壓降補償。

IMG_20161017_53135.jpg (29.18 KB, 下載次數: 63)

IMG_20161017_53135.jpg

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

110#
發表於 2016-10-17 04:13:06 |顯示全部樓層
本帖最後由 jacky66 於 2016-10-17 04:18 編輯


約半小時,雪條已變成。



補充內容 (2016-10-17 04:34):
雪條仔一支

補充內容 (2016-10-17 04:35):
雪條仔一支

補充內容 (2016-10-17 15:48):
成部機最重要就係要確保佢唔漏氣,補漏花得最多時間,等於汽車冷氣,有漏雪種漏油就好煩,人工貴過換新parts

IMG_20161017_39794.jpg (85.9 KB, 下載次數: 60)

IMG_20161017_39794.jpg

IMG_20161017_26443.jpg (87.01 KB, 下載次數: 60)

IMG_20161017_26443.jpg

IMG_20161017_30222.jpg (94.35 KB, 下載次數: 61)

IMG_20161017_30222.jpg

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

111#
發表於 2016-10-18 03:55:15 |顯示全部樓層
IMG_20161018_57623.jpg
機身大致完成


補充內容 (2016-10-18 04:48):
尺寸:155x155x300(mm) 唔計鈦炮,因插入水中

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

112#
發表於 2016-10-18 04:19:11 |顯示全部樓層
IMG_20161018_59380.jpg
牛仔,已改裝調速散熱扇,因佢把扇又係VV聲咁嘈。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

113#
發表於 2016-10-18 13:06:44 |顯示全部樓層
waick 發表於 2016-10-18 11:18
師兄,請問可用在幾升水左右?

未正式落水tune機,相信100L內應冇問題。聽說同匹機頭有人用在200L缸內。
我用在幾十L nano缸上,較擔心噪音,所以做左d control。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

114#
發表於 2016-10-18 16:31:55 |顯示全部樓層
本帖最後由 jacky66 於 2016-10-18 16:41 編輯
waick 發表於 2016-10-18 16:05
造價?如果200L都可以我有興趣

自己diy會有要求,肯花多少少,同埋時間。淘寳都有套裝diy,亦有連加工,應2仟人仔有找。
佢地既加工套裝機最主要接駁喉管、焊接同入雪種。因依part要有專門工具。


Rank: 7Rank: 7Rank: 7

115#
發表於 2016-10-20 22:39:00 |顯示全部樓層
本帖最後由 jacky66 於 2016-10-20 22:42 編輯

终於等到今日熱啦
下水禮,tune機
IMG_20161020_1538.jpg
好多野咁,至少冇左個他表,裝左內置amp表


補充內容 (2016-10-20 23:23):
鈦炮在缸頭,
探頭在缸尾測試

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

116#
發表於 2016-10-20 22:51:17 |顯示全部樓層
本帖最後由 jacky66 於 2016-10-20 23:00 編輯

睇住温度計一路跌,試緊從30.5 至29.5降一度須時多少。30.5至30 要8min。30.5到29.5要13 min。
繼續要去到26度。全速做測試。


補充內容 (2016-10-20 23:13):
30.5至28.5降2度要27 min

補充內容 (2016-10-20 23:29):
30.5至27.5降3度要43 min

補充內容 (2016-10-20 23:47):
30.5至26.5度降4度要61 min

補充內容 (2016-10-21 00:00):
30.5降到26度降了4.5度要1小時10分。温控自動停機,辛苦年你了。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

117#
發表於 2016-10-20 23:03:22 |顯示全部樓層
本帖最後由 jacky66 於 2016-10-20 23:07 編輯

IMG_20161020_22187.jpg 睇到實,張部水冷放在4吋窗台上



補充內容 (2016-10-21 01:31):
少左個水泵,慳左個位,慳埋水泵電能。
炮頭唔算太樣衰,唔影响美觀。


補充內容 (2016-10-21 01:36):
4吋窗台已足夠我擺個RT缸加個水冷了。
好失禮,人窮冇地方。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

118#
發表於 2016-10-20 23:18:34 |顯示全部樓層
IMG_20161020_22155.jpg
Set住28度開機,26度停機。
一開始要行刑,谷行30.5至26度要多久。


補充內容 (2016-10-21 02:08):
依個亦係韌力測試,長開個多鐘,機頭没有過熱而自動保護停機,歸功於18大元人仔既

補充內容 (2016-10-21 02:11):
既強扇,一把扇用在condenser散熱同埋張機內熱力抽出,一扇2用。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

119#
發表於 2016-10-21 00:11:17 |顯示全部樓層
本帖最後由 jacky66 於 2016-10-21 00:13 編輯

總結落水測試。
從最初30.5度開始。
30.5-29.5降1度=13分鐘
29.5-28.5降1度=14分鐘
28.5-27.5降1度=16分鐘
27.5-26.5降1度=18分鐘
30.5-26.5降4度=61分鐘
IMG_20161021_7365.jpg

停機冇耐慢慢再升返。




補充內容 (2016-10-21 00:37):
從此可見,目標温度越低,越須要更多能源去制冷。

補充內容 (2016-10-21 00:47):
運行秏電量從最初160w x 13min=約2100w
至150w x 18 min=約2700w
亦可証明,輸出越大,匹數越大,制冷時間越短,便越慳電。


補充內容 (2016-10-21 00:53):
以上w數只用作比較,實際秏電唔係咁計架。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

120#
發表於 2016-10-21 00:29:26 |顯示全部樓層
本帖最後由 jacky66 於 2016-10-21 00:30 編輯

可能頂散熱近窗口位空氣流通,室温唔覺受影响,近摸散熱有一定熱力,証明有足夠温差進行制冷。
測試了制冷能力,下一步便要減噪音了。

補充內容 (2016-10-21 03:10):
實驗証明,從底抽入冷空氣,頂部排出熱空氣,依個抽風排風循環係有效既。因熱氣會上升,不會再被抽入造成氣流短路,即已排出既熱氣不會再被抽入重覆熱上加熱令制冷效能降低。傳統單機水冷一般前抽後排,如空氣不流通便會造成以上情況

補充內容 (2016-10-21 03:27):
而前抽後排係受制於傳統冷凝器(condenser)永遠是垂直安裝,目的就係張高壓熱氣態既雪種經風扇冷卻轉為液態後,由上流向下以利完成制冷循環(因水永遠是向下流,除左係太空站)。我就膽粗粗打破依個常規做實驗,一來縮細機體

補充內容 (2016-10-21 03:33):
二來將熱氣向上排出,減低室溫受水冷排出熱氣影响而升溫。